Hallo, ich habe den La Nordica Norma S Idro DSA Titan installiert. Sobald wir die Tür öffnen, qualmt der Ofen ins Wohnzimmer. Wir haben schon vieles versucht, z.B. die Luftregler geschlossen, die Scheibenspülung geschlossen, etc. Das Wohnzimmer stinkt bei jedem nachlegen kräftig nach Rauch. Der Weg Richtung Schornstein ist frei. Der Schornstein ist auch nicht verstopft. Ich habe das Gefühl, dass der Wärmetauscher schwer zu durchströmen ist. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
VG
Hallo,
Das Problem kenne ich und hatten wir ebenfalls.
Der Händler und Aufsteller hatte einiges probiert leider ohne Erfolg.
Habe jetzt folgendes gemacht im Betrieb ab Oktober bis März.
Alle 14 Tage wird der Ofen im kalten Zustand gründlich gereinigt d.h. Ofenrohr ab und gereinigt.
Im Raum unterhalb des Ofenrohr gründlich aussaugen.
Zugumlenkung raus mit Stein und gereinigt / abgesaugt.
Alle kleinen 40mm Rauchrohre reinigen mit Staubsauger, besser noch mit rotierenden Bürste reinigen.
Danach die beiden Wendeln ausbauen und reinigen, anschließend mit rotierenden Bürste reinigen und wieder alles einbauen und aufsetzen.
Hat bei mir zum Erfolg geführt
PS: ofentür beim nachlegen, langsam öffnen 🙄
Gruss
Hallo, ich habe ebenfalls einen La Nordica Norma.
Wie bekommt man die Zugumlenkung ausgebaut ?
Der Stein lässt sich ja einfach herausziehen, aber wie bekomme ich die Metall Zugumlenkung raus ?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Hallo,
Leider ist Euer Beitrag etwas her, trotzdem Anlass zum Antworten.
Ich habe mich vor der Energiekriese auch zu einem Wasserführenden Kamin des Typs Kaminofen La Nordica Termonicoletta EVO DSA 4.0 entschieden.
An dieser Stelle hatte ich bereits 12 Jahre einen ganz normalen Kamin von Wamsler betrieben.
Nun dachte ich mir Anstatt des normalen Kamin stelle ich mir einen Wasserführenden Kamin hin und mit den Leitungen durch die Wand im Wirtschaftsraum einen Speicher mit allem drum und dran direkt neben die Gastherme.
Nun heize ich bereits seit September 2022 ( Energiekriese bereits im Gange) mit diesem Ofen.
Das Konzept des Ofens finde ich gut , er macht zuverlässig seine Arbeit wenn alles Stimmt und Optimal ist.
Nun der Haken.
Wie oben in den Kommentaren schon erwähnt,nach längerer Betriebszeit kommt beim Nachlegen immer Rauch aus der Tür.
Dieses Problem hatte ich mit dem normalen Kamin nie.
Nun eins noch vorweg, der wasserführende Kamin habe ich bei Ofenseite.com in einem Set bestellt, mit allem drum und dran.
Wobei die Rücklaufanhebung von vornherein schon zu niedrieg dimensioniert ist, ich meinte die Patrone im Laddomat.
Dadurch war nach nicht allzulanger Zeit mein Kamin versottet und mit Glanzruß voll. Am Abgasrohr lief sogar die Suppe raus.
Ein Heizen war überhaupt nicht mehr möglich.
Die ersten Anzeichen waren auch beim öffnen der Tür der austretende Rauch ,und es wurde immer schlimmer bis dann der Rauch sogar aus dem Schlitz für die Scheibenspülung kam, also der Abgasweg komplett dicht.
Nun dann die Bude stinkt wie eine Räucherkammer und dann die Arbeit den Ofen so schnell wie möglich Raus.
Wie jetzt weiter, total entäuscht und ratlos.
Gott sei Dank bin ich selbst Handwerker und habe ich entsprechendes Werkzeug.
Also oben die Platte wo das Abgasrohr drauf sitzt entfernt, und siehe da, darunter nochmal eine Rauchumlenkplatte aus VA , vollversottet und der Rauchkanal dicht.
Ofen und alles andere gereinigt un ausgebrannt mit einem Schweißbrenner,
natürlich vorsichtig. Den Glanzruß konnte ich somit vollständig entfernen können.Ofen wieder zusammenmontiert und wieder angeschlossen.
Rücklaufanhebung auf 65 Grad geändert und dann laut Hersteller den Winter geheizt. Zwischendurch das Abgasrohr mit einem Industriestaubsauger und Flexschlauch soweit wie möglich hinein in die Katakomben des Ofens durch die Wartungsklappe am Ofenrohr gereinigt.
Im Schnitt alle 2 wochen.
Für mich persönlich ist der Aufwand enorm hoch.
Nun merkt man auch das beim Öffnen der Tür es nicht mehr bis garnicht mehr hinausraucht.
Das Rauchumlenkblech welches auf den Wasserführenden Rohren liegt ist auch eine absolute Fehlkonstruktion und meines Erachtens falsch herum konstruiert, dies bewirkt nochmal zusätzlich das der Rauch aus der Tür beim nachlegen kommt.
Dies hält jedoch nicht ewig.
Nun am letzen Wochenende hatten wir sehr großes Glück.
Geheizt wurde schon ab Mittag bis in den späten Abend. Holz 4 jahre alt abgelagert und mehr als trocken.
Vor dem Bett gehen nochmal etwas nachgelegt und fertig.
Es dauert nicht lange und unsere Tochter kommt Mitternacht Heim.
Alarm. Sie hatte uns geweckt.
Der Rauchmelder hatte sich bereits die Kehle aus dem Leib gepiepst. Nicht gehört....
Bude wieder total verqualmt. Alles schwarz. Der Ofen hatte wieder durch die Scheibenspülungschlitze voll rausgeballert.
Das Material war bereits durchgebrannt.
Also den Ofen wieder von den Installationsleitungen abgeklemmt, abgezogen und oberen Deckel abgebaut.
Wieder dicht trotz ständigem Saugen.
Leider ist es auch nicht möglich irgenwie anders durch eine Wartungklappe an die Rauchumlenkung heranzukommen.
Der Aufwand ist enorm und unverantwortlich vom Hersteller.
Mein Fazit zu diesem Typ.
Ein klarer Fehlkauf.
Wenn man regelmäßig wenigstens über den Wassertaschen an die Rauchumlenkung einfach durch entfernbare Schrauben kommen könnte wäre es ein Top Ofen.
Fakt ist ein Wasserführender Ofen bedarf enormer Aufmerksamkeit in Sachung Reinigung und Wartung.
Ich würde hier gerne Fotos anhängen, nur wie.
In diesem Sinne.
Das ist der klassische Fall des Sachmangel.
Wer ähnliche oder gleiche Probleme hat sollte sofort seine Sachmängelanspruche geltend machen Gegenüber der Firma die den Ofen geliefert oder installiert hat.
MfG Dieter Klaucke
Danke für die Antwort.
das erkläre mir mal genauer.
Vor allem ist in der gesamten Anleitung nichts von intensiver Reinigung des Ofens angegeben.
Ich Frage mich auch wer hier in der großen Welt ähnliche Erfährungen hat.
Man findet nichts im Netz.
Entweder vom Hersteller schon kastriert oder was weiß ich.
Moin
Habe ebenfalls einen La Nordica norma idro dsa.
Und auch die gleichen Probleme.
Wie seit Ihr mit Händler.....den jetzt verblieben?
Gruss
Hallo Hackelschorsch!
Unserer ist ein termorosella plus evo dsa 4.0
Ich habe mir - als nix mehr auf dem Markt war - in Italien so ein Teil bestellt und nu geanu die Probleme, die du beschreibst. Du sprichst von Fotos - kannst du mir bitte welche schicken, sind kurz davor nach zwei 4 tägigen Testläufen aufzugeben und das Teil wegzuschmeissen.
Noch jmd der weiterhelfen kann, da ich den mir hab schicken lassen und er über ein Jahr rumstand, bevor ihn unserer Heizungsbauer einbaute-haben wir keinen Service.
lg
echtschnitz
Hallo,
es ist zwar schon eine Weile her, aber da ich mir auch diesen Kamin gekauft habe und auch diese Probleme hatte, hier mal meine Erfahrung.
Auch ich war total enttäuscht, weil schon im nagelneuen Zustand bei der ersten Feuerung, beim öffnen der Tür Rauch kam. Natürlich kommt bei Kaminen immer ein wenig raus. Zumindest hab ich noch nie einen Kamin gesehen, wo gar nichts rauskommt, wenn es noch brennt und man nur mal schnell was nachlegen will. In der Regel soll man es ja komplett runter brennen lassen und dann auf die Glut auflegen. Naja, aber auch da stinkt die Kiste.
Da ich schon viele Jahre mit einem Holzkessel im Keller gefeuert hatte und dieser Kamin diesen ersetzte, kannte ich mich schon mit den Tücken aus. Ja, Ruß ist eigentlich normal, denn durch die Wassertaschen können die Teile nicht freigebrannt werden. Ein Schamottestein wird so heiß, dass der Ruß verbrennt. Das klappt hier nicht, weil das Zeug ständig vom Wasser gekühlt wird. Das war mir eigentlich klar und deshalb muss man die Dinger auch öfter sauber machen.
Das Rauchen beim öffnen der Klappe ist aber eine echte Fehlkonstruktion. Ich hab das Teil dann auseinandergebaut und siehe da. Die Umlenkbleche sind in meinen Augen nur dazu da, schöne Werte bei Messungen zu bekommen und eine schöne A+ Plakette. Aber wenn der Rauch noch 30 Schleifen im Ofen dreht, bis er mal am Abzug angekommen ist, dann hat er den Ruß abgegeben und der Schwung ist auch raus.
Ich habe oben unter dem Deckel das Umlenkblech rausgenommen und dort befindet sich eine Trennwand, die den Teil abtrennt, wo die Runde "Kochplatte" drüber liegt. Dort hat man direkt schon das Blech so ausgespart, dass man es hochbiegen und somit einen Bypass erstellen kann. Ob das nicht so vorgesehen war? Naja. Ich hab es um 90 Grad gedreht und jetzt können die Abgase wenigstens oben eine Abkürzung zum Rohr nehmen und ich hab festgestellt, dass durch den besseren Zug bei langsamen öffnen der Tür weniger Rauch rauskommt.
Als zweites hab ich das Umlenkblech auf den Rohren entfernt. Es dient dazu, dass heiße Gas nochmals an der "Kochplatte" vorbeizuführen und mehr Energie abzugeben. Also die Abgastemperatur zu senken. Wenn das Blech aber fehlt, scheint der Kamin super zu funktionieren. Die Scheibe beschlägt nicht mehr so viel und es Raucht bei mir eigentlich fast gar nicht mehr. Also zu 100% kein Geruch hab ich noch nie erlebt bei einem Kamin, aber es ist so minimal, dass ich sagen kann, dass es bei mir jetzt sehr gut funktioniert.
Nachteil ist, dass es viel länger dauert bis Wasser auf der Platte kocht und das Abgasrohr wird heißer. Beim beladen des Pufferspeichers konnte ich keine Unterschiede feststellen. Das bisschen Energie, was damit mehr aus dem Schornstein geht, nehm ich gern in Kauf, dass ich keine Räucherkammer mehr hab.
Ich bin jetzt eigentlich zufrieden mit dem Ding und das man alle 2 Wochen das Teil reinigen muss, war mir von Anfang an klar. Aber wenn man das einige Male gemacht hat, sitzen die Handgriffe und das geht recht schnell.
Ich hoffe, ich konnte wenigstens jemand helfen, auch wenn diese Diskussion schon eine Weile her ist.