Hallo zusammen,
unser Kaminofen russt am Ende des Abbrands, es sind noch hohe Flammen da, aber es bildet sich innen am Ofen überall Russ, mit Hartholz ist es besser, mit Nadelholz schlimmer.
Beim Anzünden russt es ein wenig, brennt sich aber dann wieder alles frei.
Hat wer eine Idee?
Haben schon etliches Probiert, Holzgrösse, Luftzufuhr, anderes Holz....
Grüsse
Bastian
Die Feuchtigkeit bereits gemessen und wie viel % hat das Weichholz?
Die Feuchtigkeit bereits gemessen und wie viel % hat das Weichholz?
@rumpelstil ja das passt.
Wann wurde das Kaminrohr und Schornstein zuletzt gesäubert? Je nach Wetterlage gibt es auch öfters einen schwachen Schornsteinzug.
Stell mal eine brennende Kerze rein und verändere die Züge, was verändert sich am Flammbild?
@ottiman wurde vor einer Woche alles gekehrt und gesaubert, auch im Ofen die Umlenkung. Ein wenig besser. Das mit der Kerze kann ich ja mal probieren, ist aber gerade heiss.
@rumpelstil dann weiß ich auch nicht weiter. Das Kerzenflammbild besser im kalten Ofen testen.
Wurde der Kamin von oben vom Dach aus oder nur von unten nach oben gefegt und mit dem Spiegel überprüft? Gab auch schon Vogelnester die den Kamin verstopft hatten...
So hat ein wenig gedauert. Scheinbar ist der Zug zu hoch, kurz nach dem Anzünden gibt es ein "Atomfeuer" und es qualmt schwarz aus dem Schornstein und der Ofen verrusst, brennt sich dann wieder frei, zum Ende des Abbrands geht die Temperatur herunter und es fängt wieder das Russen im Ofen an.
Der Kamin hat aber gerade mal 3.5m wirksame Länge.
Probeweise Stein im Rauchrohr und die Sekundärluft so weit herunter geregelt das der Ofen ohne Russen und mit normaler Flamme abbrennt. Dann wird auch die Temperatur gehalten und es gibt kein qualmen und russen.
Der Sekundärluftregler muss hierfür fast ganz geschlossen werden. Kann das normal sein?
Drosselklappe einbauen? Hatte keine am Schirm da der Kamin recht kurz ist.
Grüsse
Welchen Kaminofen habt Ihr?
@holzjunkie Jydepejsen mit Duplicair, also nur ein Rad zum rgelen von 1-4 4 Primär und Sekundärluft voll offen, 3 Primär zu Sekundär voll offen, 2 Sekundär halb offen, 1 zu
Ofen hat 4kW.
Habe bei Jydepejsen auf die Rasche keine genaue Beschreibung der inneren Luftführung gefunden. Vermutlich wird Zuluft auch in diesen Öfen über Kanäle zu den einzelnen Luftöffnungen geführt. Habe bei meinem Josef Davidssons beobachtet, dass zum Ende der Holzverbrennung offendichtlichdie Zuluftversorgung nachlässt. Führte bei mir zu unvollständiger Verbrennung, vor allem bei Eichenholz, unverbrannte Holzkohle blieb übrig. Vermutung ist, dass u.A. bei nachlassender Verbrennungstemperatur der Schornsteinzug für meinen Ofen zu gering ist. Abhilfe schaffe ich, indem ich zum Ende des Abbrandes meinen ebenfalls zentralen Luftregler wieder voll öffne. Es hilft, die Verbrennung ist bei mir fast vollständig. Die Holzsorte spielt eine große Rolle, Nadelhölzer bilden eher wenig Glut. Bei meinen Öfen verheize ich z.B. am liebsten die leichteren Laubholzer wie Ahorn und Esche.