Rauch drückt in den...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Rauch drückt in den Keller bzw Wohnraum

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
71 Ansichten
(@valey)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Hallo zusammen,

ich wohne in einem sanierten Altbau, nur Fenster neu, nicht gedämmt von außen.

Im Wohnzimmer und im Keller standen jeweils ein Kachelofen, welche den selben kaminzug genutzt hatten. Auf dem Kamin war ein elektrischer Zug, keine Ahnung wie das heißt. Der Schornstein wurde mit einem Edelstahlrohr erweitert, also höher gesetzt. Ist aber nicht ganz über dem First. Etwa drunter hatte ich gesagt, zumindest sieht es so von unten aus.

Im Zuge der Sanierung haben wir den Kachelofen im Keller stehen lassen, im Wohnzimmer aber abgebrochen und durch einen Attika Pilar electronic air ersetzt. Dieser steuert die abbrennung automatisch. Alleinig die anheizphase läuft manuell, indem ich die Tür leicht angelehnt lasse damit es gut anläuft. 

Nun zu meinem Problem:

Gelegentlich erleben wir, dass der Kamin zu wenig Zug hat. Der gesamte Brennraum wird dunkelie Flamme stirbt und der Keller und etwas der Wohnraum stehen dann im Rauch.

Nun ist mir klar, dass bei bestimmten Wetterlagen der Ofen besser nicht angemacht wird. Allerdings glaube ich nicht dass wir diese Wetterlagen im ca 2 Wochen Turnus haben. Auch mache ich den Ofen nur abends an, wenn keine Sonne mehr scheint und diesen Edelstahlschornstein nicht erhitzt. Hier erwarte ich, dass der gesamte Schornsteinverlauf in etwa die selbe Temperatur hat.

Im Akutfall renne ich runter zu dieser Revisionsklappe und hoffe dass nicht zuviel Rauch steht damit ich noch etwas Zeitung angezündet bekomme. Oft klappt es und alles läuft wie es sollte. Aber halt jedes Mal mit ordentlich Ärger und Aufwand, sodass dieser Luxus in keinster Weise genossen werden kann.

Ich bin kein Neuling in dem ganzen Thema. Elternhaus hatte einen Ofen, Urlaubsziel hat auch einen Ofen der oft genutzt wird und Freunde auch, wo man sich ständig austauscht. Freunde und Familie kennen diese unheilige rennerei und Sorge das gesamte Haus zu Räuchern nicht...

 

Ich hoffe ihr konntet mir folgen und habt vielleicht einen Rat. Der Schornsteinfeger hatte bei der Abnahme ein Feuer gemacht nach meiner Schilderung. Trat da natürlich nicht auf. Edelstahlverlängerung etc auch gut.

Ofenbauer konnte damals auch kein Grund finden...ich bin mit meinem Latein am Ende und völlig verärgert sowas überteues gekauft zu haben das null mit einer 0815 manuellen Steuerung zu vergleichen ist...


 


 
Veröffentlicht : 27/03/2026 6:32 pm
(@holzjunkie)
Beiträge: 101
Estimable Member
 

Woher bezieht der Kaminofen im Wz. seine Verbrennungsluft? Ist der Keller vom Wohnbereich zugänglich?


 
Veröffentlicht : 28/03/2026 10:08 am
(@valey)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Veröffentlicht von: @holzjunkie

Woher bezieht der Kaminofen im Wz. seine Verbrennungsluft? Ist der Keller vom Wohnbereich zugänglich?

 

Ja

 


 
Veröffentlicht : 28/03/2026 2:17 pm
(@holzjunkie)
Beiträge: 101
Estimable Member
 

Vermutung: Euer Kaminofen bekommt zuwenig Verbrennungsluft. Beim Anheizen und später beim Abbrand holt sich das Feuer die Verbrennungsluft aus dem Raumverbund- Eure Zimmer + Keller. Durch die neuen, dichteren Fenster + restliche Gebäudehülle kann nicht genügend Luft nachströmen, es entsteht Unterdruck. Der kalte Schornstein hat noch nicht genug Zug, Abgase können nicht nach oben, draußen befördert werden und gelangen über den Kellerofen in den Keller.

Wie ist das Brandverhalten, wenn Ihr bei leicht geöffnetem Fenster im Wz. anheizt? Wenn die Problematik dann besser wird, braucht Euer Ofen mehr Luft. Z.B. externe Verbrennungsluftversorgung, Luftklappen oder zur Not Fensterfalzlüfter.

Veröffentlicht von: @valey

Auf dem Kamin war ein elektrischer Zug, keine Ahnung wie das heißt.

Ist damit ein elektrischer Zugverstärker/ Rauchsauger gemeint? Wenn ja, hatten die Vorbesitzer ähnliche Probleme. Fragt mal Euren Schorni, ob und wie Euer Schornstein noch optimiert werden kann.

Wird der Ofen im Keller noch genutzt? Wenn nein, dann Rauchrohr abbauen und Wandfutter mit dichter Kapsel verschließen- auch hier am besten den Schorni vorher fragen.


 
Veröffentlicht : 29/03/2026 11:30 am